土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四级开关

四级开关

发布于:2010-08-05 15:45:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统为TN-C-S,图中四级开关互投装置后接UPS,然后带负荷,此处的四级开关能否改为三级。
1、加大了断N的风险。
2、上侧已装隔离开关,检修可保证安全。
3、此四级开关的用途是否仅是用来防止中性线因UPS谐波过载。

1111.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    措施里的规定不是这样的
    2010-08-08 08:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq27506530
    qq27506530 板凳
    好像措施里规定 双电源切换 前后两侧要用4P闸
    2010-08-07 14:32:07

    回复 举报
    赞同0