发布于:2005-11-15 11:07:15
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
综合自己的看法和他人的观点,觉得IPLV指标的提出毫无意义。
我这么说有两个原因。第一,IPLV指标作用是判断机组部分负荷情况的性能及运行能耗的简化计算。从这个目的来看,《节能标准》中提出的各个时段的时间,是全国各地的加权平均时间。对于某一个具体的地区,一个具体的项目,它是不准确的,甚至差异非常大。南北气候差别大,不同类型建筑运行差别也很大,从这点来说,IPLV的两个目的都很难完成。不能说按标准计算的指标很高,实际的应用它就是最优的。
第二方面,指标的提出有一个前提很关键,即仅使用一台机组的情况。他的计算更多是针对建筑的负荷,而不是针对机组。我们实际设计中通常都是多台机组并联使用,如果是3台机组并联,在建筑1/3负荷的情况下,通常情况下是开启1台机组满负荷,而不是三台机组都开1/3。这样,IPLV依据的时间段还有什么意义?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xie8724
沙发
刚接触,不是很懂!~学习中!
2008-11-26 14:35:26
赞同0
-
syktsq@co163
板凳
个人认为 IPLV应用思路是对的,只是应该根据具体工程应用。例如:详细的预算工程投入使用后的机组使用情况,即预测出机组处在各种不同负荷情况下所占的比例。然后用这些比例 去统一权衡各个厂家的部分负荷能效比(注:冷却水侧水温也要确定) 这样才能有意义
2007-05-30 19:18:30
赞同0
加载更多回复 举报