土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店大堂---案例分析

酒店大堂---案例分析

发布于:2005-11-15 10:03:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一酒店大堂:纵深12M,高10M,不可设下送风或地暖.只能在对着大门一面侧送或顶送(进门一侧).
请大家讨论,应该用什么末端设备,什么风口,出风风速几米可达到设计要求.
项目地点:南京.室内设计温度:24(夏),22(冬)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nxjiaxiang
    nxjiaxiang 沙发
    末端用风柜,球形喷口送风
    2008-10-30 14:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • christie_ps
    christie_ps 板凳
    酒店大堂不可能出现风机盘管这些东西吧~~即使再高静压的风机盘管能驱动喷口送下10米高的高度?我不建议顶送,10米高的大堂我建议使用做厂房的做法,使用大风量通过喷口或条形在墙中部或中下部侧送,可使用大堂前台部分做回风。送风速度不能过高,5~6米每秒就好,风口尽量与大堂装修颜色一致。到冬季没办法下可采用提高送风速度来送下热风,如果5星级以上酒店,若业主有能力最好把采暖与供冷分开系统,在大堂休息区做暖气片(不做暖气片可使用特制的桌椅送风),前台部分使用墙下部侧送,这样做可减少送风速度,而且充分利用热浮原理!