我们厂的10千伏高压带电显示灯不亮,设备确能正常工作

发布于:2010-08-04 21:21:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
消弧消谐柜上显示接地故障,但是零序电流也不大,什么保护也没有动作

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    不能光看指示灯来判定是否接地,要是灯坏了呢?先看看三相电压是否正常?这是判定是否接地最关键的系统参数!怎么不看?
    2011-01-04 11:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    10KV高压设备单相接地,线间电压相位以及相量关系不变,可以运行2小时。
    2011-01-04 11:19:04