35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?

发布于:2010-08-04 11:02:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35kV主变高压侧、低压侧相序全反,影响运行么?
35kV、10kV母线桥制作时未考虑倒相问题,现在导致主变高压侧进线端A相、C相接反,主变低压侧A相、C相也接反,这样会不会反反得正呢?对差动保护又会有什么样的影响?

请高手指教!
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yumengtt
    yumengtt 沙发


    哈,我想明白了。斑竹真是高人啊。
    主变低压侧出线应该是比正常情况下滞后了60度,而在进入10kV开关柜的时候A-C接反,是超前了120度,所以就比正常情况下超前了60度。
    以后遇到问题还请斑竹多多指教啊。:loveliness:
    2010-08-05 09:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • yumengtt
    yumengtt 板凳


    有母联的,不过二期的主变目前业主还没上。
    应该不是差60度吧,为什么就变成Y/Δ-1型的了呢?
    我咋觉得是差了210度啊。。。
    斑竹能说明下你是怎么算的么?