土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教关于温度跳停程序的问题

请教关于温度跳停程序的问题

发布于:2010-08-04 15:30:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在DCS系统中,有一些主机设备温度太高就会跳停,但在实际中,经常会遇到现场断线造成设备跳停。有没有办法避免?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wo9xihuan
    wo9xihuan 沙发
    路过 学习了
    2011-03-04 17:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    我们那里仪表的这种“联锁”是3选2,或2选2。

    就是说,防止误动作,到第二点确认,第二点的数据同第一点一样(或非常接近),就认同第一点数据(可以输出),第二点没有达到限值,则不输出!

    一般高压电机的绕组温度不少于6个点,通常是每相二点,二个点都超温时才跳机。
    2011-01-31 16:34:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 351 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变频器是如何节能的?

例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确

回帖成功

经验值 +10