土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教高手:风机盘管上的不锈钢波纹管怎么会老爆裂?

请教高手:风机盘管上的不锈钢波纹管怎么会老爆裂?

发布于:2010-08-03 22:39:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • yy496493454
    yy496493454 沙发
    末端还1Mpa 肯定系统压力过高,夏天凌晨爆管一般是你的压力平衡阀设置压力过高,凌晨气温最低,冷负荷最小系统循环压力就增大,压力平衡阀在起不了作用当然爆管。一般最多设置0.2Mpa.
    2013-11-24 18:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • lgzyll
    lgzyll 板凳
    我是做过风机盘管,同时也生产过盘管上用的不锈钢软管。正常说使用压力在六公斤左右是没有错的,但是风机盘管用的金属软管的做法有好几种,螺纹连接是正确的,并且规格是统一的。问题是风机盘管的外编网是加强网,不同的工程选用的软管不同。有外编织金属网的软管应当不会出现上述质量问题,能承压啊,二十五公斤也不是问题。你现在说的软管只可能是不带编网的那种,如果长度不够长,又弯又扭的,波纹严重变形的那种最易出现波纹管的自动焊缝处在中间位置开裂的情况。当然带编网的风机盘管软管价格要高于不带外编网的金属软管了,因为有外编网的接头全是不锈钢或不锈铁的,无外编网的基本上两头都是比较薄的铜接头,并且是铸钢,强度远不如不锈钢加工的接头了。
    主要问题在于所用的金属软管有无金属外编加强网。一些工程没有出现问题的可能是压力没有超过十公斤,软管没有伸长,波纹没有拉直,焊缝影响没有达到破坏的那个度吧。
    小小意见供参考,我的QQ470746186
    2012-08-09 07:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水泵问题

两台并列运行的冷却泵,其中一台电流波动在10A左右,前端软接瘪进去,怎么回事啊?

回帖成功

经验值 +10