高压启备变可以冷备用吗,为了省电。如何实现呢,现在是热备用的,每月光空载损耗就近5000元电费。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板额定电压在1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。
吸收比不应小于1.2。
不满足的话不能投运的。