高压启备变可以冷备用吗,为了省电。
高压启备变可以冷备用吗,为了省电。
高压启备变可以冷备用吗,为了省电。如何实现呢,现在是热备用的,每月光空载损耗就近5000元电费。
发布于
2010-08-03 10:33:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
electricity
看你图什么了。。。
2016-06-18 21:08:18
来自 PC
评论
举报
ww-2004-ww
变压器低压侧的开关接入快切装置了,但不知道可否把高压侧开关也接进来,时间能否满足厂用电的需要,如果切换不及时的话,厂用电就失去了