土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统水处理之问题

空调水系统水处理之问题

发布于:2010-08-03 14:10:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水系统一般在多大情况下水处理时应加全自动水处理器?在较小系统中加电子除垢仪,加在何处?请问:加全自动水处理器时必须采用定压罐吗?能否在配套高位膨胀水箱?膨胀管上不能加任何装置

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 沙发
    谢谢楼上的,我没现场看过全自动水处理器和自动补气膨胀水罐与其他空调机房设备的接管样式,所以设计时心里没底,希望高手指导,详细介绍如何连接,哪些需特别注意的地方?不好意思,新手上路!
    2010-08-06 16:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 板凳
    我一般空调系统的冷冻水、冷却水管路上都加全自动水处理器,在机组入口侧。
    电子除垢仪没接触过。
    全自动水处理器只是一种水处理装置,跟定压罐没有关系。
    定压罐、高位膨胀水箱都是空调冷冻水系统的定压方式
    2010-08-05 10:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多