如此供电及预算合理吗?
供电
本项目用电负荷性质为一级负荷。供电系统采用两路相对独立的电压为10kV、频率为50Hz的电源。供电电源由电网引来。每一回路故障或检修,另一回路可承担全部用电负荷。
用电容量预计约为20518KVA。选用四台S9-6300电力变压器,主要参数为:额定容量6300KVA,高压10kv,低压400V。
1)本项目采用10KV供电,对这么大的容量,供电部门能通过吗?虽然理论上10KV带这么大的负荷没什么问题?
2)变压器低压侧电流达到9000A以上,目前好象没这么大的断路器吧?
3)本变电站10KV设备投资预算为242万,这样的预算够吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • leary4
    leary4 沙发
    找设计院设计设计呗,S9-6300的是10kV的变压器吗?10kV/0.4的哪有那么大的变压器啊?我觉得你是想建个10kV变电站吧!
    这么大负荷容量,都可以建几个10kV变电站了吧?
    低压一般分段带 我们这1台变压器带一半,低压进线2000A的多
    2010-08-04 16:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • dgqg7263
    dgqg7263 板凳
    变压器太大
    估计低压短路校验较难通过.
    2010-08-04 15:29:04