单元220V交流不间断电源系统运行故障分析

发布于:2005-11-11 16:40:11 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
1. 交流不间断电源系统概述
抚顺发电厂2号机为2002年6月投产的200MW采暖、凝汽两用式汽轮发电机组。其单元220V不间断电源系统选用由美国GUTOR公司生产,青岛整流器厂经销的PEW1000型UPS系统;该系统只供重要的调节、控制、保护仪表监测和重要信号电源,不做一般负荷电源。
1.1 设备规范及特性
整流器额定输入电压:380V±10%(三相电源)
旁路隔离变额定输入电压: 380V±10%(二相电源)
逆变器额定输入直流电压:220V
额定容量:40KVA
额定输出电流:182A
稳态电压特性:1%
动态电压特性:波峰小于8%,稳定时间小于40毫秒。
输出频率:与交流输入同步。
波形失真:小于5%。
1.2 运行方式
UPS正常运行时需三路输入电源,其一为主市电;其二为备用市电;其三为蓄电池。当主市电中断时,由电池经逆变后向负载供电,电池放电终了或UPS故障时,UPS系统由备用市电供电。
1.2.1 UPS系统正常运行方式:
UPS正常运行时,由主回路向UPS系统供电,以380V厂用母线为电源,经自藕变压器后输入整流器(6脉冲晶闸管整流桥)将交流电压转换为直流电压,再经滤波电抗器滤除直流电压的谐波,输入脉宽调制逆变器(TSM半导体开关组件和IGBT功率器件)转换为交流电压,由滤波电抗器滤除来自逆变器输出中的谐波电压,以使逆变变压器输出端电压获得低非线性失真的正弦波,再经可选择的静态开关至Q050开关,将220V、50Hz交流电送到UPS配电屏。
1.2.2 UPS系统蓄电池供电运行方式:
当系统停电或整流器输入电压超出允许范围时,UPS由蓄电池供电,直流电经直流隔离二极管(因我厂UPS系统未设置单独的电池组)和电池扼流圈(以减少单相逆变器在电池中产生的脉动),输入脉宽调制逆变器完成向负载供电。
1.2.3 UPS系统自动旁路运行方式:
当主回路失电或逆变器故障时,可以由备用市电向UPS系统供电,备用市电经隔离变压器(初/次级变比为380/230)将系统输出与电网完全隔离后,送到稳压调压器后将输出电压自动、电动或手动调整(调压范围:176~264V,超压:1~5%,超压精度:220V±10%,),经静态旁路开关(由自然换相的三组反向并联晶闸管组成)向负载供电。
1.2.4 UPS系统手动旁路运行方式:
当UPS系统整机需要脱离电网运行时,即可利用先合后分手动旁路开关(Q050)完成UPS整机退出电网,关断备用市电至静态旁路供电开关,拆除F021、F028保险以便于UPS检修,同时旁路系统仍为负载供电。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 盗亦有道
    盗亦有道 沙发
    经过全面查找原因发现厂家更换的UPS主控板集成块中的程序设置没有按现场实际刷新,即主回路输入的交流电压略低于额定电压,因此整流器输出电压低于220V,而直流母线电压又高于220V,所以逆变器输入电源自动转换到直流系统供电。由于UPS装置中稳压管的特性,机组运行中无法修改程序,必须停机处理。鉴于上述情况,为保证机组的安全运行,特规定以下临时运行措施:
    a. 保持发电机出口电压在15.65KV以上运行,以保证6KV厂用母线电压为额定;加强对2号机UPS系统的检查,保证检查时间间隔不超过1小时并做好详细记录。
    b. UPS系统由直流系统供电同时,注意直流母线负荷变化情况;非事故状态下禁止启动直流负荷,以免造成充电机过载或母线电压波动而引起UPS系统断电事故。
    c. 保安段主电源改为由保安变供电,380V厂用ⅡB段进线开关联动备用,以提高UPS系统备用市电质量;同时注意1号机保安段及10.5KV母线运行情况,防止造成电压波动或变压器过载。
    d. 运行中严禁拉开UPS直流备用电源,逆变器运行中,严禁将Q050开关由AUTO(自动运行位置)切至BYAPASS(手动旁路位置);以免人为造成逆变器出口F021保险熔断。
    e. 如果发现UPS已自动切至静态旁路运行,应短时间内将Q050开关切手动旁路运行;但操作Q050开关前必须检查UPS主机处于“Bypasss operation”(自动旁路运行状态)下才可以操作Q050开关;并保持保安段电压稳定、可靠。
    f. 稳压调压器在“自动调压”或“电动调压”方式运行时,如出现报警灯亮或主回路断电,则应立即启动“手动”按钮,然后拨出调压器上的手轮并正反转动,使感应调压器实施升、降压调节,使门板上电压表读数为额定值。
    g. 若静态旁路运行时,禁止Q050在未切手动旁路供电前启动6KVⅡA段大容量电动机;以防造成静态开关在电压波动超过±10%时,自动关断造成UPS断电。
    3.3 将主回路电源改接
    2号机UPS系统主回路和备用市电分别取至380V厂用ⅡB段和保安段,而保安段的工作电源也取至380V厂用ⅡB段;这样一来,造成UPS系统的两套电源正常工作时,均由2号低工变供电。也就是说当380V厂用ⅡB段故障或2号低工变跳闸时,对UPS系统都产生一定影响,对备自投装置动作的可靠性与快速性有着较高的要求;一旦备自投装置拒动后果严重。另外,当380V厂用ⅡB段供电质量较差时,严重影响UPS系统供电稳定性。分析上述情况后,特此将UPS系统主回路电源由380V厂用ⅡB段改接至380V公用ⅡA段,以提高输入市电的质量。于今年6月30日,将2号机UPS系统主回路电源改接为380V公用ⅡA段供电,在改接成功后,UPS系统处于主回路连续运行近1000小时,未出现不良情况。
    4. 结束语
    当前,UPS系统在各个领域中应用都非常广泛,特别是单元制发电机组大多均采用进口UPS设备为其重要负荷提供高质量市电;整套装置的可靠性、技术水平以及自动化程度多数较为理想。针对抚顺发厂2号机UPS系统所发生几次故障及异常,通过分析、处理及改进UPS系统客观环境,保证了UPS系统供电的可靠性及稳定性,对发电机组的安全、稳定运行具有十分重要的意义。

    参考资料:
    (1) 美国GUTOR公司提供:PEW1000系列UPS用户说明书
    (2) 抚顺发电厂: 2号汽轮发电机组检修记录
    作者简介:
    李东海 高级工程师 1992年毕业于东北电力学院电力工程系电力系统及其自动化专业,
    抚顺发电厂副总工程师,主要从事电厂运行管理和各种经济指标管理工作。
    联系地址:113008 辽宁抚顺市新抚区西五街19号抚顺发电厂厂办
    电子信箱: donghai_li@mail.china.com
    刘 鹏 技术员 2001年毕业于大连电力工业学校火电厂发电运行专业,抚顺发电厂2号机集控值班员,主要从事200MW机组发电运行工作。
    联系地址:113008 辽宁抚顺市新抚区西五街19号抚顺发电厂运行分场
    电子信箱: imf_519@sina.com.cn
    2005-11-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    第四,为防止稳压调压器在“自动”方式下由于故障而失控,使调压器输出电压远离整定值,特设有过压、欠压保护电路。当输出电压超出整定值±10%时,保护环节立即切断调压电机电源,此时只可以手动调压。
    第五,当电池放电终了或UPS故障时,UPS向负载供电电源只有备用市电。若备电电压超出标准,UPS拒绝切换,势必造成供电中断。因此备用市电的质量对UPS系统来讲是至关重要的。
    第六,在闭合电池开关之前必须先将UPS主机的充电器开启,待其输出电压升至额定值后,才能操作电池开关使其闭合。因为在UPS的直流回路中,有一组容量比较大的电解电容器,过高的电压差,将使电容器的充电电流过大,一则可能使电容器损坏,二则可能使开关触点烧坏,甚至伤及人体。
    第七, Q050开关是先合后断式,具有两个位置,当开关处于位置“AUTO”(正常运行)时,负载由UPS系统供电(逆变器或静态旁路);当开关处于位置“BYPASS”,负载直接由备用市电供电, UPS主机可以退出运行,但此时若备用市电中断,UPS系统即将断电。
    第八,UPS系统故障必定会造成DCS系统失电,当DCS系统故障时,不仅INFI90计算机控制系统失灵,而且大部分保护及联锁也将失效;由汽轮机远方打闸不良、EH油泵误启动可见,设法提高UPS系统可靠性至关重要。
    3. 解决办法与建议实施
    3.1 为改善UPS系统缺陷,提高其运行可靠性,特此建议采取以下解决办法。
    a. 缺陷未排除前,采取相关技术措施,设法提高母线电压,以克服UPS系统不安全运行隐患。
    b. 立即联系青岛整流器厂,令其来人诊断故障并提供质量合格的UPS主控板,以便及时更换。
    c. 联系厂家对稳压调压器所出现的手动、自动均失调现象查找原因,并进行处理;以提高设备健康水平。
    d. 将UPS系统主回路电源由380V厂用ⅡB段改接在380V公用ⅡA段上运行,以提高输入市电质量。
    e. 设法尽快恢复UPS系统主回路供电,在空载状态下完成各项试验;并进一步考验静态旁路持续供电能力。
    3.2 配合厂家处理缺陷
    今年5月26日厂家派专业维护人员来做售后服务,再更换F021保险后,UPS主回路空载运行,以考验UPS主控板(因怀疑此主控板有故障);主回路于14点55分投入后,17点45分逆变器关断。次日,连续三次启动逆变器,均在5分钟内关断;厂家确认UPS主控板故障,将UPS主控板更换备用板,并进行修复(备用板系为存在缺陷未能出厂元件),并将主回路在空载状态下运行观察。
    在与厂家联系更换UPS主控板后切主回路运行,发现2号充电机直流输出电流升至78A左右(原来主回路运行时10A左右);Ⅱ组蓄电池充放电电流表指示为0,直流母线电压为230V;经检查蓄电池及直流隔离二极管均运行正常,随后停止2号充电机运行,Ⅱ组蓄电池放电电流为12A,又因为此时,3号充电机空载运行时输出电压摆动大,所以再次启动2号充电机维持UPS系统运行(附图2为2号机直流系统运行方式简图)。

    2005-11-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

职场问答

返回版块

5.23 万条内容 · 142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“竞价”之思考

我国电力发展“十五”规划明确指出,要进一步深化电价改革,改革电价审批制度。根据厂网分开、竞价上网的要求,健全合理的电价形成机制,加强对电价的法制化监督和管理。“网厂分开,竞价上网”巳是大势所趋,迫在眉睫,而有关如何竞价却还在研讨争论之中,至今没有一个普遍认同的游戏规则。笔者借参加电力体制改革研讨会的机会,谈谈自己对竞价上网的想法。 一、我国发电企业的现行电价体系 我国现行的上网电价五花八门,杂乱无章,如现今执行的“还本付息电价”、“老电老价”、“新电新价”乃至“一机一价”等。老电厂上网电价低得出奇,新电厂上网电价高得吓人,不仅扭曲了电价体系,也使管理更复杂和更困难,下面是笔者所了解的常用电价状况 。