土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:自动喷水什么时候设置稳压泵,泵的扬程怎么定?

请教:自动喷水什么时候设置稳压泵,泵的扬程怎么定?

发布于:2005-11-11 14:55:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统水箱底至最不利点消火栓的静高差大于7米就可以不设稳压设备,喷水系统呢?也是按最不利作用面积的喷头全部喷水进行水力计算来确定稳压泵的工作压力的么?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaijun760209
    规范规定最不利点处喷头的工作压力不低于0.05Mpa,但是没有规定最不利点处喷头动作的个数:是一个还是两个,甚至作用面积内的所有喷头.我通常是按5个喷头来计算,通过计算一般要10m的高差才能满足,因此我一般对于喷淋都是设置稳压装置的(毕竟自喷对早期火灾的作用是巨大的,设置稳压装置还是划算的)
    2006-01-08 20:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • luckyong
    luckyong 板凳
    ,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度---是动压,一般要有0.05 kg
    2006-01-08 16:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自动喷淋灭火系统验收资料的问题!!

做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????

回帖成功

经验值 +10