做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zhanghaijun760209
沙发
规范规定最不利点处喷头的工作压力不低于0.05Mpa,但是没有规定最不利点处喷头动作的个数:是一个还是两个,甚至作用面积内的所有喷头.我通常是按5个喷头来计算,通过计算一般要10m的高差才能满足,因此我一般对于喷淋都是设置稳压装置的(毕竟自喷对早期火灾的作用是巨大的,设置稳压装置还是划算的)
2006-01-08 20:06:08
赞同0
-
luckyong
板凳
,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度---是动压,一般要有0.05 kg