土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自动喷淋灭火系统验收资料的问题!!

关于自动喷淋灭火系统验收资料的问题!!

发布于:2005-11-11 13:51:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinbaoqing
    jinbaoqing 沙发
    四楼的兄弟智能建筑里面没有的,在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)这书里技术表格是有的,检验批是没有的,我是按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中主控项目检验批自己设计了一份,反正现在检验批还没有明确的规定模式表格,自己设计份,只要把关住《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中的主控项目做好可以交差就可以了,我做好了监理还説我聪明,你让他给个标准的检验批模板也是没有的,监理也可以交差就好了。这样的方法我可以确定现在一定好用。
    2007-12-09 16:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • happyzl8866@co163
    对于你的问题我也比较迷茫,我咨询过档案馆,但是他们也不知道,靠真是他妈的乱,今天咨询了质监站的他么也不知道该怎么做,迷茫呀
    2007-09-06 19:45:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于生产氯乙醇厂房的消防问题

按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?

回帖成功

经验值 +10