土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于住宅楼送配电系统调试的问题

关于住宅楼送配电系统调试的问题

发布于:2005-11-11 08:48:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现有一幢六层住宅楼,共有3个单元,在计算住宅楼的送配电系统调试的时候应算1个系统还是3个系统?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hsjin3273163
    hsjin3273163 沙发
    我给大家发歌浙江的解释,供参考:

    4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
    答:有。
    执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
    住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
    例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
    例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
    例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
    当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。


    参考下。
    2006-08-01 18:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • zft-008
    zft-008 板凳
    这要看你是怎么联接的了,如是三个是树干式联接那就算一个,如是放射式联接,那就算三个,不过这也要看配电房低压柜是不是你做的,如不是你做低配室,那就都不要算了,反正我是这么审的
    2006-07-03 16:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 443 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论水射器的设计和选型应用等问题

水射器是水处理厂中进行抽真空,加氯等常用的一种设备,有其特点。但是,由于现成的资料有限,希望各位同仁对它的选用,应用有何经验,请拿出来大家研究讨论。现有书上的是计算用它抽水的结构设计,如果抽气是否一样呢??

回帖成功

经验值 +10