请教:一大型商业建筑,共八层,每层都分割成大小不一的商铺、餐饮(见图)。
1、商铺、餐饮采用风机盘管加新风,新风若送至各个房间,管路复杂,难以平衡。商铺的新风能否直接送至过道,餐饮的新风送至室内,排风与排烟合用一个系统,通过竖井排至室外。
2、根据地方防火规范,地上超过5000m2的商业建筑应设置机械补风,补风能否采用一个防火分区内设置一套补风系统,补风口设置在就近的过道内。风量按最大防烟分区*120*50%计算.
3、过道能否也采用风机盘管形式。

[ 本帖最后由 bianweihaomeng 于 2010-8-1 10:24 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ghg898
    ghg898 沙发
    2010-08-08 14:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • sula155
    sula155 板凳
    商铺及餐饮设置风机盘管加新风系统,公共回廊设置全空气系统,过度季节可全新风运行。新风系统为业主提供,风机盘管可由租户将来自行安装,预留好冷冻冷凝水管及排烟管,餐饮还要预留好厨房排油烟和补风接驳口。这样基本就可以了,既可满足将来运行要求,便于维护管理不相互影响,也应对现行节能要求。