土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家看看,我的中央空调怎么呢

大家看看,我的中央空调怎么呢

发布于:2010-07-31 12:28:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
:Q 求助高手,我公司车间中有中央空调机组一台(溴化锂,制冷量777KW),供应二台组合式空调机组,每层楼一台,老式的安发国际的6万m3/h风量,现在冷水供应上去是10.3度,回水是14度,水泵180m3/h 管道中的压力8公斤。但是关闭新风(新风现在有35度)用全回风,回风口温度是34度,出风口温度达到了26度,到了生产区中就有28度,现在生产区域中29至30度,生产区域中有发热设备。有些热了。请大家分析一下,是什么原因造成送风口温度如此高,请较一下大家,空调机组对冷水水量有无要求,我想水泵流量180m3/h,分成二台,每台90m3/h,应该是合适的。但是温度就是降不下来,溴化锂中央空调好像也出力不足。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 凡人
    凡人 沙发
    制冷出水温度偏高,检查主机。
    出风温度过高,和出水温度高有关系,并要检查表冷段是否太脏,造成热交换不良。

    所有一切的基础是你的空调主机和组合式机组制冷量足够
    2010-08-04 10:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    确定,供水量足够,盘管没有堵塞,泵的流量大啊!
    2010-08-04 10:34:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多