土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于KYN28中置柜的绝缘问题

关于KYN28中置柜的绝缘问题

发布于:2010-07-30 16:15:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
[localimg=600,341]1[/localimg]
如图所示,KYN28A-12中置柜中原设计配VS1断路器时,母线室下水平弯板距离下触头盒的中心距离只有80mm。这样一次静触头(直径35mm)到水平弯板的距离将小于60mm,而国家相关规定:即使中间有绝缘件隔开,带电体到导体的距离不得小于60mm。
这样看来,KYN28原设计岂不是不合理了吗?
不知道大家怎么看这个问题。

未命名.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • yang14563
    yang14563 沙发
    此要求是对隔板的要求,触头盒并不是隔板,再者 耐压打不过去有可能是爬电距离不够
    2014-02-18 19:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    路过看看专家讲解
    2014-02-18 16:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜的有功电度表的电压取样为何不加熔断器保护!

低压柜的有功电度表的电压取样为何不加熔断器保护???请教大家一下!谢谢回复。

回帖成功

经验值 +10