土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜的有功电度表的电压取样为何不加熔断器保护!

低压柜的有功电度表的电压取样为何不加熔断器保护!

发布于:2010-07-30 13:40:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压柜的有功电度表的电压取样为何不加熔断器保护???
请教大家一下!
谢谢回复。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • batmouse1
    batmouse1 沙发
    真是鱼和熊掌不能兼得!
    2010-08-04 09:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • tianranse
    tianranse 板凳
    主要是如果熔断器熔断的话,无法计量,所以电压取样既不加保险,也不加开关,直接取,这样可以不间断的计量
    2010-07-30 16:35:30

    回复 举报
    赞同0