土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于孔板送风口

关于孔板送风口

发布于:2005-11-08 16:30:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近一个工程中,我觉得用孔板送风口比较好,风量小,而送风面又要求风速低。
不知哪里有这方面的样本?
有什么设计需要注意的问题没有。
这方面有论坛中还没有谈及的,样本中只有一家有。不知大家还知道哪些

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yzh0142
    yzh0142 沙发
    孔板送风一定要设静压箱吗? 关于孔板送风中孔板有什么要求,一般采用什么材质?
    2006-02-27 15:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • jrzhp
    jrzhp 板凳
    高精度恒温恒湿实验室常用孔板送风的方式,其特点是送风均匀,工作区风速小。送风孔板上部要设静压箱,静压的高度需计算,一般不低于250mm,送风孔直径为5~6mm,孔中心距50~60mm,根据孔板材质可委托加工或自做。
    2005-11-10 11:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何对麦克维尔辅助电加热器选型?

我现在遇到一个方案,甲方要求冬季供暖,我选用麦克维尔模块机B系列的(MAC260BR),请问如果我要给其选个电加热器,该如何选型呢?

回帖成功

经验值 +10