阅读下一篇
《高规》8.5.2 说:通风、空气调节系统,竖向不宜超过五层。现有疑问如下: 1, 其中“通风、空气调节系统”是否 包括了 防 排烟系统? 2,请问 高层建筑 排风或者排烟 一般都是由 贯穿的竖井 引入或引出。那么 这个竖井是否 包含在排风或者排烟系统之中呢? 如果包含,那么竖井怎么着也会超过五层啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hnxiongwu2976
沙发
怎么没人回复啊?????
2010-08-02 08:38:02
赞同0
-
hnxiongwu2976
板凳
回2楼。我按的是8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1
2010-07-30 14:26:30
赞同0
加载更多回复 举报
请各位帮助回答下这个问题,看来属于公建这个没问题,关键是只对合用前室送风不对
剪刀楼梯送风是否可行?个人认为按照以上几条套规范是可以的,
回复 举报