土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教剪刀楼梯正压送风问题

请教剪刀楼梯正压送风问题

发布于:2010-07-30 10:19:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图所示剪刀楼梯间和前室,本建筑地上33层,地下2层,地上一层为小商铺,二层为大开间深铺(总层无分隔),建筑高度不超过100米,
剪刀梯北端有外窗并带外阳台,建筑为合用前室设了正压送风井,现在请教大家:
1,此楼的性质是居住建筑还是公共建筑,因公共建筑超过50米所有防烟楼梯间和前室都得送风,所以建筑性质和重要,个人认为应该属于
公共建筑,都得做送风。
2,如属于公共建筑,由于楼梯外有个阳台,那么虽然高度超过50米,楼梯是否也可以不送风?现在这样只对合用前室送风是否可行?

11.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 沙发
    怎么没人回复啊?????
    2010-08-02 08:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 板凳
    回2楼。我按的是8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1
    请各位帮助回答下这个问题,看来属于公建这个没问题,关键是只对合用前室送风不对
    剪刀楼梯送风是否可行?个人认为按照以上几条套规范是可以的,
    2010-07-30 14:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多