土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小弟初入职场,关于排风疑问想请教各位前辈。

小弟初入职场,关于排风疑问想请教各位前辈。

发布于:2010-07-29 16:47:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》8.5.2 说:通风、空气调节系统,竖向不宜超过五层。

现有疑问如下:

1, 其中“通风、空气调节系统”是否 包括了 防 排烟系统?

2,请问 高层建筑 排风或者排烟 一般都是由 贯穿的竖井 引入或引出。那么 这个竖井是否 包含在排风或者排烟系统之中呢?

如果包含,那么竖井怎么着也会超过五层啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sgf2010
    sgf2010 沙发
    不包括防排烟系统,一般空调及通风系统,我们控制在7~8层,多了调节困难;防排烟系统控制在15层内,多了漏风严重。
    典型的超高层建筑12~15层分一个设备层及避难区。则空调通风系统可向上或向下单独设个系统,则垂直系统层数就控制在6~8层。
    2010-08-13 13:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • haozi130
    haozi130 板凳
    学习了,谢谢楼上两位
    2010-07-30 16:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国建筑防排烟设计疑难问题培训-基本内容和感想

我做防排烟设计不多,但是经常关注这方面的内容,公司给了我一次参与培训的机会,我认真听了课,并且提出了自己的疑问。总之有收获也有遗憾。收获的是一些小的疑问终于在规范主要起草人那里得到了答复,遗憾的是很多争议很久的问题,至今悬而未决,因为专家意见也不一致,国内也没有学者愿意对于争议的问题立项通过实验解决,其实很多设计规范都是一些老的设计师的经验总结而已!

回帖成功

经验值 +10