求救-广州某四星级酒店中央空调方案

发布于:2010-07-30 09:28:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
广州南沙某四星级酒店,建筑面积约24000m^2,地下一层(人防),地上十二层,建筑高度44.5m,分两部分:四星级酒店和甲级写字楼。其中甲级写字楼占用四到八层。其余部分为酒店大堂、餐厅、客房等等。酒店部分的中央空调,现有两种方案(自己的想法):1,水冷螺杆机组(带热回收)+常压热水锅炉,夏天用水冷螺杆机组供冷,同时产生一部分热水供酒店用(考虑到夏天用热水较少),冬季靠热水锅炉供生活热水和空调制热用,中间加板换;2,空气源热泵机组(带热回收)+热水锅炉(或热泵热水机组),夏天靠空气源热泵机组制热,热回收同时产生生活热水,冬季靠热水锅炉供生活热水及空调制热用,两种方案,孰优孰劣,请各位高手发表见解?
另外甲级写字楼部分(四至八层右半部分),想在空气源热泵机组活多联机组中选择一种,应该用分体空调的可能性不大吧?
小弟第一次做四星级酒店,初步想到的就这么点,欢迎各位大哥大姐提出宝贵意见,感激涕零~~~~~~~~~~·

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    在广州地区,比较理想的方案是空调主机采用风冷热泵+水冷螺杆;热水采用空气源热泵;
    风冷热泵容量按照冬季采暖容量考虑,水冷螺杆机的容量为夏季负荷减去风冷热泵制冷量,夏季常开水冷螺杆,过渡季节常开风冷热泵。至于水冷螺杆是否有必要做热回收就看你的经济对比分析了