发布于:2010-07-30 02:46:30
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
该地下商场面积1280平方,甲方要求冷负荷指标为每平方250W,则总余热为Q=1280*0.25=320KW
另,地下商场人数指标2平方/人计算,则设计人数为1280/2=640人,余湿W=640*0.89*184g/h=104806g/h=29.1g/s
热湿比=Q/W=320000/29.1=11000
商场室内设计温度26,相对湿度60%,夏季空调室外干球温度35.7度,湿球28.5度,送风温差取8度,T=18度。
由热湿比线和送风温度,在焓湿图查得送风点的状态参数为相对湿度90.4%,含湿量11.8g/kg,焓48.2KJ/kg。
另通过焓湿图查得室内空气的状态参数为含湿量12.8g/kg,焓58.9KJ/kg。
由上面参数计算所需的送风量,按余热计算G=320/(58.9-48.2)=29.9kg/s=29.9/1.2*3600=89700CMH
按余湿计算,G=29.1/(12.8-11.8)=29.1kg/s=29.1/1.2*3600=87300CMH。
考虑到热湿比计算取了近似值的缘故,以上计算应当是正确的。那么这个地下商场需要近9万的风量,与原设计的3万风量相差很大,请问我上面的计算有错误么?如果有错在哪里,请指正,谢谢。另外我觉得这个送风状态点的相对湿度太高了,就在机器露点附近,如果不提高送风温度,有什么好办法解决机器露点的问题,谢谢!
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报