土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 远距离配电的水泵接地故障保护

远距离配电的水泵接地故障保护

发布于:2005-11-07 19:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵房(含生活和消防)离配电室450米。生活水泵总负荷112kw,主回路2根yjv120的电缆引来,由于距离太远短路保护不能兼做接地故障保护,此时应加装接地故障保护元件保护电机(加在消防泵用于报警,加在生活泵用于切断)。

电机保护原来选型的时候全用的施耐德的,软启动器不带接地故障保护。咨询后,施耐德的NS100系列及以上才可加装漏电附件,而我的电机保护元件大部分是NS80HMA的。

看了图纸区关于泵房的图纸发现都没有加接地故障保护的,难道这些泵房都离变电室很近?

请教各位:
1.你们以前做泵房加过接地故障保护么?
2.对于远距离来说漏电或者零序仅保护电机还是线路也需要保护?
3.加过的朋友说说你们用的什么型号的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bettinus
    bettinus 沙发


    仅计及450米2根120电缆的相保阻抗已经不满足1.3倍瞬动电流要求。
    电子塑壳是什么特性?
    2005-11-07 20:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • dabishan
    dabishan 板凳
    这种问题优先采用过电流保护;不行时再考虑RCD;电子塑壳MCCB也是一种选择啦。总之是要保护的。前提是你必须首先计算末端单相短路电流。
    2005-11-07 19:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器的使用类别及典型负载

接触器的使用类别及典型负载 2005-11-7 这篇文章被阅读了< 4 >次 摘要:不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种…… 关键词:接触器 使用类别 典型负载 1. 使用类别使用类别代号 典型用途举例 AC-1   无感或微感负载、电阻炉 AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断

回帖成功

经验值 +10