土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 远距离配电的水泵接地故障保护

远距离配电的水泵接地故障保护

发布于:2005-11-07 19:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵房(含生活和消防)离配电室450米。生活水泵总负荷112kw,主回路2根yjv120的电缆引来,由于距离太远短路保护不能兼做接地故障保护,此时应加装接地故障保护元件保护电机(加在消防泵用于报警,加在生活泵用于切断)。

电机保护原来选型的时候全用的施耐德的,软启动器不带接地故障保护。咨询后,施耐德的NS100系列及以上才可加装漏电附件,而我的电机保护元件大部分是NS80HMA的。

看了图纸区关于泵房的图纸发现都没有加接地故障保护的,难道这些泵房都离变电室很近?

请教各位:
1.你们以前做泵房加过接地故障保护么?
2.对于远距离来说漏电或者零序仅保护电机还是线路也需要保护?
3.加过的朋友说说你们用的什么型号的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bettinus
    bettinus 沙发


    仅计及450米2根120电缆的相保阻抗已经不满足1.3倍瞬动电流要求。
    电子塑壳是什么特性?
    2005-11-07 20:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • dabishan
    dabishan 板凳
    这种问题优先采用过电流保护;不行时再考虑RCD;电子塑壳MCCB也是一种选择啦。总之是要保护的。前提是你必须首先计算末端单相短路电流。