土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器的使用类别及典型负载

接触器的使用类别及典型负载

发布于:2005-11-07 18:52:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器的使用类别及典型负载
2005-11-7

这篇文章被阅读了< 4 >次
摘要:不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种……
关键词:接触器 使用类别 典型负载



1. 使用类别
使用类别代号 典型用途举例
AC-1   无感或微感负载、电阻炉
AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a   放电灯的通断
AC-5b   白炽灯的通断
AC-6a   变压器的通断
AC-6b   电容器组的通断
AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b   家用的电动机负载
AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

2. 典型负载
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:
2.1 电热元件负载
对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。
2.2 照明装置
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。
2.3 低压变压器负载
当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
2.4 电容器负载
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
2.5 电动机负载
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。

交流接触器的选用方法
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。

  • bettinus
    bettinus 沙发
    AC-5a   放电灯的通断
    cj20是哪个级别的?
    2005-11-07 19:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • CJX2sF系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至1000V,额定工作电流至2100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起
  • 型号:直流接触器ZJ100D24V,接触器控制电压为24V交流电,通过最大直流电为100A,不可过交流电,模型由接触器实测画出来的,螺距为55mm,安装孔位直径为2-4.5mm,孔位距离47mm,欢迎
  • 交流接触器知识讲稿
    资料目录 一 交流接触器的应用 二 接触器的使用类别及典型负载 三 交流接触器的选用方法 四 交流接触器选用注意事项 五 交流接触器安装及使用注意事项 浏览详细目录>> 内容简介 本资料主要内容是关于
  • 接触器设计总装图
    接触器设计,包括CJ20-10交流接触器总装图,CJ20-16交流接触器总装图,CJ20-25交流接触器总装图等,可供参考
  • 接触器铜片自动安装:接触器铜片作为主要部分,采用机械手进行全自动安装,既能保证安装工艺,也可以提升效率,机械工程师可以做个参考,STP文档保存。...
  • 交流接触器的应用与维护
    本文主要主要阐述了交流接触器的应用、结构、工作原理及运行维护等方面的内容。
  • 阐述了决定ATSE产品可靠性的因素,指出目前广泛使用的几种ATSE产品,并非是实现双电源切换的最佳的方案,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠
  • 多排交流接触器按放箱,设计说明:1.主腔和接线腔各净容积V>2000cm3。2.焊接、装配时注意保护隔爆面,不使其碰撞和机械损伤,隔爆面要涂防锈油。3.精加工后进行水压试验,压力为1.5MPa,
  • 4款EC000010-接触器组合,接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零件使用。...
  • 该设计为交流接触器,此类型为电流接触器,额定值为160A。主触点接线柱宽30mm。周边圆角处理,表面渲染使其更加真实。外观尺寸依照正泰CJ20-160设计。欢迎大家下载关注。谢谢!...
  • 交流接触器--侧辅助触头,增加其交流接触器控制触头数量,一常开一常闭,从而实现多路控制。结构轻巧、自上而下设计理念,供学者、爱好者探讨学习!...
  • 本直流接触器模型尺寸为实物1:1,品牌Albright型号SW200A。类似此种样式品牌型号可以适当修改。直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于
  • 2款WITOL进口接触器,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。欢迎大家下载学习...
  • 真空接触器模型,本模型solidworks2020设计,可使用20版本或更高版本打开使用,模型依照实际尺寸绘制,可用于电气三维布线、产品效果展示,供电气设计人员下载参考、下载使用。...
  • 施耐德三极接触器LC1D205(245)。高度:174mm;宽度:168.5mm;深度:181mm。应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中和接通分断正常启动的鼠笼电机。极数:3P。不含辅助触点。安
  • CKJ5-400A-1140V系列低压真空交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz,额定工作电压1140V,额定工作电流400A的电路中,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机
  • 可逆接触器组件AC-3,3kW/400V,AC24V,50/60Hz3极,尺寸S00螺钉端子电气和机械互锁可逆接触器组件,最高55kW...
  • 沙尔特宝直流接触器型号C110B_80这个是沙尔特宝官方模型,最大电流80A,模型可靠,准确,便于设计时使用,模型格式为STP不含参数,可修改。。...
  • 天水接触器GSC2-630F/220V+F3-20装配体压缩成零件特征减少电脑使用内存solidworks2020绘图另存的STEP格式大多数三维软件可以打开进行装配...
  • 直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频