土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置问题

配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置问题

发布于:2005-11-05 20:50:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教一下,配电变压器高压跌落熔断器熔丝的配置是不是按照变压器额定容量的2.5~3倍配置哦?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fangshengliao818
    那也不一定.有时候也要看具体情况.我就遇到类似的问题.开始用它的2倍.经常烧,后面用到2.5倍已经用了一年都没有问题.要说明我这负荷有点重.你要看具体情况哦.
    2006-05-23 21:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • huyingchun888
    huyingchun888 板凳
    100KVA以下的按2~3倍配置,100KVA以上的按1.5~2倍配置。
    2006-05-22 20:40:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机的电压互感器隔离刀闸

发电机正在运行,此时能不能拉下该发电机的电压互感器隔离刀闸。?

回帖成功

经验值 +10