发电机正在运行,此时能不能拉下该发电机的电压互感器隔离刀闸。?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • xw2456
    xw2456 沙发
    可以拉,因为调速器励磁都有双PT
    2006-05-18 22:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • zlc8999
    zlc8999 板凳
    我认为以运行角度来说是可以拉的,但以安全来说最好别拉,因为拉刀闸时你不知是何原因使一次保险熔断或是PT内部故障.要是PT内部故障则有可能产生弧光短路造成事故.