如果是防排烟通风设计,先根据房间的面积算出通风量或者是排烟量,选择风机。根据风机的风量计算风管的横截面面积、尺寸,一般来说,金属风管内的风速不宜超过20m/s。然后风口的布置需均匀,没有特定的距离要求,我们院一般是8米一个口。
2008-11-11 10:01:11
赞同0
-
deadbear
板凳
2005-11-15 13:26:15
赞同0
加载更多风口的大小根据风量除以风口设置数量,然后保证风口的风速不超过10m/s,送风口不超过7m/s。
这些在相关的防火规范上有具体的条文。
如果还有什么问题,欢迎大家来这个论坛: http://siceman.5d6d.com/bbs.php。竭诚愿意为大家提供一个良好的学习、交流环境!
回复 举报
毕业设计是这么做的,不知道实际工作中是否也是这样