土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于混凝土上口标高的控制,请教一下各位大侠。

关于混凝土上口标高的控制,请教一下各位大侠。

发布于:2010-07-27 17:36:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家都知道,在施工中,经常遇到要控制现浇混凝土上口标高,也就是完成面标高。一般都是贴胶带纸或者把标高用墨线摊在模板边上。但是,施工中,由于现场条件的原因,这些控制措施往往被溅起的混凝土浆糊住,看不见。造成工人控制面标高搞错,梁和楼板完成后看起来,高低起伏不平。请问各位,有什么好的控制方法啊,谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1466212419325
    clq_1998 发表于 2010-7-28 11:24 如果在大面浇筑时,如基础筏板、楼地面等,采用控制标高线周圈弹细墨线或在模板、墙上钉、粘木方条子;如果 …以上道友说的都是传统方法,非常实用,也说出了平面标高控制的皆准原理:即只要能帮你控制住上口标高,所有能用的都用就可以了。现在有好多激光仪器也可以考虑使用,就跟利用水平射线是一样的,不过这个仪器发射出的蓝色激光不是线,而是一个同标高平面。在拟浇筑区域附近调平开启,浇筑过程中,利用手中的便携尺(可以自制,很容易的)就可以了。当然,最好还是要重视培训关,在混凝土浇筑前,把振捣要求和标高控制给工人做技术交底。这些方法都还是比较简单的,工人就算素质不高也都很好掌握,如果还是很难控制,那就不是在施工技术上的问题了,而是队伍的管理问题了。
    2016-06-18 09:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhengcaisheng
    zhengcaisheng 板凳
    多交流一下,民工也不是蛮不讲理的
    2010-08-24 14:52:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.74 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(求助)基坑降水

基坑尺寸:长360m,宽40m。基坑深度:5.5m,降水至基底下1m(6.5m)。地下水稳定水位埋深1-2m,季节性变幅1-2m。场地地下水类型为潜水。《勘察报告》要求使用轻型井点降水,粉质粘土渗透系数2.5*10^-5 cm/s.问题:1、所给渗透系数是否过小? 换算成 m/d 应该是多少? (为0.0216 m/d ?) 2、是否可以用井点降水? 井点深度、间距应该为多少?望各位专家赐教!!

回帖成功

经验值 +10