土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ (求助)基坑降水

(求助)基坑降水

发布于:2010-07-27 17:18:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑尺寸:长360m,宽40m。基坑深度:5.5m,降水至基底下1m(6.5m)。
地下水稳定水位埋深1-2m,季节性变幅1-2m。场地地下水类型为潜水。
《勘察报告》要求使用轻型井点降水,粉质粘土渗透系数2.5*10^-5 cm/s.

问题:1、所给渗透系数是否过小? 换算成 m/d 应该是多少? (为0.0216 m/d ?)
2、是否可以用井点降水? 井点深度、间距应该为多少?

望各位专家赐教!!
谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • oylove
    oylove 沙发
    深井降水?
    基坑深度:5.5m
    挖18M的井 抽水???
    2010-07-30 21:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • liubaojun163
    liubaojun163 板凳
    斑竹来了啊,谢谢了!
    计划采用管井降水,潜水泵抽水。管井环形布置,直径内径300mm,深度18m,距离30-40m,不知道合适吗?
    斑竹所说的深井的具体规格尺寸深度间距是多少啊?请举个工程实际讲的具体一点

    施工手册上的渗透系数与地质报告上有较大差异,不知道怎么样套用公式

    [ 本帖最后由 liubaojun163 于 2010-7-28 10:40 编辑 ]
    2010-07-28 10:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安 全 操 作 规 程 交 底

浙江XX建设有限公司 项目部安 全 操 作 规 程 交 底挖 土 工 程交底时间 年 月 日 交底人签名 被交底人签名 交底内容: 1、挖土前根据安全技术交底了解地下管线,人防及其他构筑物情况和具体位置,地下构筑物外露时,必须进行加固保护。作业工程中应避开管线和构筑物。在现场电力、通信电缆2m范围内和现场燃气、给排水等管道1m范围内挖土时,必须在主管单位人员监护下采取人工开挖。2、开挖槽、坑、沟深度超过1.5m,必须根据土质和深度情况按安全技术交底放坡或加可靠支撑,遇边坡不稳、有坍塌危险征兆时,必须立即撤离现场,并及时报告施工负责人,采取安全可靠排险措施后,方可继续挖土。