土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 集分水器的支架设置

集分水器的支架设置

发布于:2005-11-03 19:59:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重
业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架?
请各位高手指点了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyou9338
    wuyou9338 沙发
    集分水器的安装请问套什么定额?拜托
    2007-06-22 10:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    就是,完全没必要设滑动支架,也没碰到这样做的。