土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊顶空调机10000风量的,进出口均设置消声静压箱,噪音极大

吊顶空调机10000风量的,进出口均设置消声静压箱,噪音极大

发布于:2010-07-26 20:48:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天有人发给我消息,问:“你好我设计的吊顶空调机10000风量的,进出口均设置消声静压箱,进口回风箱为2500X1000X1000,回风口为单层百叶1400X500。出口静压箱为1200X400X2000,主管道尺寸为1200X400,最后噪音极大,最后测得63(DBA),我不知道怎么回事。机子是小牌子。能够告诉我怎么回事吗?”

我想发出来比较好,大家都能讨论并受益

我想让其把问题补充下

1、服务区域:会议?办公?酒店?

2、风机压头?

3、风机形式?

4、空调机的形式?(一个风机还是2个风机)

5、63db(A)是哪个位置测得的?

6、现场静压箱做法?

目前可以显见的是 回风百叶1400X500,算回风量8000CMH,风速3.1m/s,考虑单层百叶有效通风面积,风速可能达到5m/s以上,有风噪。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-26 21:05 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1589121176048

    市场上有的地区厂家为了竞争,严重偷工减料,消声静压箱国标内置48㎏容重超细玻璃棉,有个地区厂家为了降低成本,里面填充垃圾或者是20-30元一大卷的容重约3㎏的棉,这样能消声吗?

    2020-05-10 23:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • 焦作剑客
    焦作剑客 板凳
    吊柜本身的噪声都要达到65分贝,肯定要噪声大了
    2019-03-15 11:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼宇自控系统的内容及要求

回帖成功

经验值 +10