土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教在北方做建给的同行几个问题

请教在北方做建给的同行几个问题

发布于:2005-11-03 10:09:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
偶在东南,现在要做一个青海的住宅项目,太了解北方的一些做法,想请教以下问题,望赐教:
1,高层住宅入户平台的管井里设置的给水支立管及水表如何保温,因为管井没有采暖
2,屋顶水箱间是否需要采暖,还是只给水箱做保温措施就可以了,
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhushuguang
    zhushuguang 沙发
    我是南方的,路过学习中.我认为有水箱间不就可以了吗?要不电伴热?
    2005-11-03 12:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • 果汁
    果汁 板凳
    我们这的做法一般是这样的,请参考:
    1.支管及水表用一定厚度的保温材料保温就可以了,厚度及材料选用具体情况还要具体分析,可参照国标03S401。
    2.屋顶水箱间有条件的情况下尽量做上采暖。 没有条件就要考虑其他办法了,简单的做保温是不行的。
    2005-11-03 10:33:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活排水立管检查口应如何设计?

GBJ50015-2003第4.5.12.1条规定:铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯和乙字管的上部应设检查口。GB50242-2002第5.2.1条规定:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。第5.2.6条规定:生活污水管道上的检查口或清扫口当设计无要求时,在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。

回帖成功

经验值 +10