土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活排水立管检查口应如何设计?

生活排水立管检查口应如何设计?

发布于:2005-11-03 09:33:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
GBJ50015-2003第4.5.12.1条规定:铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯和乙字管的上部应设检查口。
GB50242-2002第5.2.1条规定:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。第5.2.6条规定:生活污水管道上的检查口或清扫口当设计无要求时,在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。
通过对以上三条规定的分析,我认为要满足以上三条应在生活排水立管上每层设置一个检查口,不知大家有何看法和建议?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liweiquanluntan
    灌水试验是保证排水支管不漏水的必要条件,现在住户都会对卫生间或厨房吊顶,一旦漏了,如何对待老百姓?
    橡胶球闭水应在检查口处操作,比如,3层闭水,2层没有检查口,灌水试验无法进行!所以,哪怕多设置些检查口,对工程质量有很大好处的!
    2005-11-03 19:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • kerry2005
    kerry2005 板凳
    可能楼主考虑更多的是规范对排水管灌水试验的要求,其实一栋7层的普通住宅可以分别在1、3、5、7层设置检查口,其余层没有必要设置,至于灌水试验可以现场调整堵塞管道用的橡胶球的位置及灌水高度以满足要求
    2005-11-03 11:42:03

    回复 举报
    赞同0