土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV不接地系统零序保护问题

10KV不接地系统零序保护问题

发布于:2010-07-26 13:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV不接地系统进线柜、出线柜均不需要设零序CT吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • electricity
    electricity 沙发

    出线需要

    2024-11-11 09:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    需要。
    2010-07-27 13:27:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机不起动,问题出在哪儿?

某煤矿风机供电方案为:变压器800KVA,配电室距风机控制柜340米,控制柜到风机80米,皆采用YJV4*150电缆,风机电机132KW,采用自耦变压器降压起动,送电后起动不了,起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V,电流超700A(满刻度为700A),现场观查,好像自耦变压器有点小,无铭牌,绕组线径也就5、6毫米扁铜,估计只有50KW,现在有两种选择,增大供电线径或者增大自耦变压器功率,还是两者同时都要增大?如果自耦变压器功率够了或者大于132KW,就不必考虑供电电缆线径吗?电缆按运行参数和输电距离确定即可。

回帖成功

经验值 +10