阅读下一篇
风机不起动,问题出在哪儿?某煤矿风机供电方案为:变压器800KVA,配电室距风机控制柜340米,控制柜到风机80米,皆采用YJV4*150电缆,风机电机132KW,采用自耦变压器降压起动,送电后起动不了,起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V,电流超700A(满刻度为700A),现场观查,好像自耦变压器有点小,无铭牌,绕组线径也就5、6毫米扁铜,估计只有50KW,现在有两种选择,增大供电线径或者增大自耦变压器功率,还是两者同时都要增大?如果自耦变压器功率够了或者大于132KW,就不必考虑供电电缆线径吗?电缆按运行参数和输电距离确定即可。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板出线需要
回复 举报
回复 举报