风机不起动,问题出在哪儿?

发布于:2010-07-26 13:32:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某煤矿风机供电方案为:变压器800KVA,配电室距风机控制柜340米,控制柜到风机80米,皆采用YJV4*150电缆,风机电机132KW,采用自耦变压器降压起动,送电后起动不了,起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V,电流超700A(满刻度为700A),现场观查,好像自耦变压器有点小,无铭牌,绕组线径也就5、6毫米扁铜,估计只有50KW,现在有两种选择,增大供电线径或者增大自耦变压器功率,还是两者同时都要增大?如果自耦变压器功率够了或者大于132KW,就不必考虑供电电缆线径吗?电缆按运行参数和输电距离确定即可。

[ 本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-26 13:35 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szwx1002
    szwx1002 沙发
    电压降到260V,指的是进线处的电源电压,不是输送到电机的电压。
    2010-07-28 09:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    "起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V“——若为65%抽头,起动时电压降至260V正常呀?!
    “电流超700A(满刻度为700A)”——将风阀开小点再起动下试试。
    2010-07-27 15:10:27

    回复 举报
    赞同0