土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我国低压配电网采用什么接地系统,是TT还是TN-C还是其它的

我国低压配电网采用什么接地系统,是TT还是TN-C还是其它的

发布于:2010-07-25 15:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我国低压配电网采用什么接地系统,是TT还是TN-C还是其它的,大伙谈谈观点。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tscjd
    tscjd 沙发
    多谢指教:time:
    2010-07-30 01:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳

    如果你的进户线是直接从总配(开关)电箱引入三条线的,而且总配(开关)电箱内直接从变压器(或配电房)直接引来四条线,并且零线作了重复接地,用于保护的PE线直接从重复接地此引进来的,那这个系统就是TN-C-S系统。

    如果你的总配(开关)电箱内的电线是直接从变压器(或配电房)直接引来五条线的,则你的系统就是TN-S的。

    如果你的总配(开关)电箱内的电线直接从变压器(或配电房)直接引来四条线,送到你家里的进户开关箱只有两条线,或者虽然送到你家里的进户开关箱是三条线,但用于安全保护的那条线在总配(开关)电箱内是单独接地、不与零线直接相连接的,通常是TT系统。

    总之,重点在你的整栋楼的进户总配(开关)电箱内看你的零线是否与安全保护(PE)线有直接的连接来判断是TN系统还是TT系统。

    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-7-29 21:55 编辑 ]
    2010-07-29 21:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请求

:Q 电力变压器500KVA/10/0.4 带2台132KW水泵电机 电缆线是VV22 3X150+1X70距离为20米 用的是160KW自耦减压起动柜起动 现在是电缆电机起动都发热能 请高手帮忙

回帖成功

经验值 +10