土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请求

请求

发布于:2010-07-25 15:42:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:Q 电力变压器500KVA/10/0.4 带2台132KW水泵电机 电缆线是VV22 3X150+1X70距离为20米 用的是160KW自耦减压起动柜起动 现在是电缆电机起动都发热能 请高手帮忙

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    自耦变压器的电压设置是不是正确?先测运行电流,看看大不大。应该是自耦变压器的问题,启动电压高了,运行电压低了。
    2010-07-27 13:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • lvcm
    lvcm 板凳
    用钳形表测一下实际电流是多少。把电机主电路断开,单独测试一下二次回路正常否,特别是自耦变压器启动时间到了后,电路有无翻过来。
    2010-07-26 23:12:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

穿线金属软管可用于预埋吗?敬请赐教

现场施工队将部分预埋管替换为包塑金属软管,不说不符设计要求,但就此问题不知可以否?可以的话,依据可有否?

回帖成功

经验值 +10