土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 20A和40A交流接触器线圈电流多少

20A和40A交流接触器线圈电流多少

发布于:2010-07-24 07:59:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问CJ10-20和CJ10-40交流接触器220V线圈电流是多少呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 雪00影
    雪00影 沙发
    一般常用的接触器线圈电流起动时能达到2、3A 稳定是吸合电流只有几十毫安
    2015-05-29 15:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • dongba999
    dongba999 板凳
    启动电流不大于1A,工作电流不大于35mA。
    2013-10-08 17:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于WLT-01徽机励磁调节器调变断线,系统无压的探讨

我单位12000KW发电机组(10KV)采用的励磁装置是武汉水大电力有限公司的WLT-01徽机励磁调节装置,在一次失磁跳闸后,报调变断线和系统无压,经检查,系统PT 励磁PT 均有100V,在励磁装置后测量也有100V ,但报警无法消除,由于调变断线和系统无压不跳闸,于是重新起机并网,但发现发电机从外网吸收无功,将运行模式改为恒电流方式运行,可以正常工作,但无法用电压调节方式,厂家的人说是我们PT接线有问题,但检查后没发现相序接错,请教高手,是不是因为这个装置本身就有问题才出现失磁跳闸?因为明明有PT信号进去,但还报警这明显不对。

回帖成功

经验值 +10