关于WLT-01徽机励磁调节器调变断线,系统无压的探讨

发布于:2010-07-23 10:45:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我单位12000KW发电机组(10KV)采用的励磁装置是武汉水大电力有限公司的WLT-01徽机励磁调节装置,在一次失磁跳闸后,报调变断线和系统无压,经检查,系统PT 励磁PT 均有100V,在励磁装置后测量也有100V ,但报警无法消除,由于调变断线和系统无压不跳闸,于是重新起机并网,但发现发电机从外网吸收无功,将运行模式改为恒电流方式运行,可以正常工作,但无法用电压调节方式,厂家的人说是我们PT接线有问题,但检查后没发现相序接错,请教高手,是不是因为这个装置本身就有问题才出现失磁跳闸?因为明明有PT信号进去,但还报警这明显不对。
这个家伙什么也没有留下。。。