土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两个真空泵不同地方同时抽一个系统有冲突吗?
现有一台进水螺杆机,采用8L和5L两个真空泵同时抽该系统,一个接高压点一个接低压侧(系统相通),感觉抽空效果不好,水抽的相当慢。

全部回答(2 )

  • sunfy1194
    那是前序工作,但铜管内壁因为有油所带的水滴是氮气吹不出来的,必须靠真空泵抽。
    2010-07-25 00:49:25 来自 PC 评论 举报
  • jackydong
    如果进水,是不是应该先通氮气,把系统吹干净,然后再抽真空?
    2010-07-24 09:18:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10