土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厂房通风系统管道设计问题

厂房通风系统管道设计问题

发布于:2005-11-01 18:32:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解

1130926985031.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liudb528
    liudb528 沙发


    我个人考虑可能是因为下面的原因:
    1、排风与送风不同,送风要保证每个送风口的静压应大致相同,所以做成渐缩的样子,而排风如果做成渐扩,会造成每个风口的静压差增大,增加风阀调整难度。
    2、排风风速很高,如果末端也选用细管,那么风机的全压就要选很高的,其运行费用要升高不少。

    先想到这两条,大家还有没有别的意见。
    2007-06-11 14:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyu519915
    zhangyu519915 板凳
    服装厂的空调怎么计算,一般需要多少的换气次数,怎么布置风管道,还需要单独走一条新风系统么!!!!
    2007-06-06 10:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风换气机?

新风换气机在一般条件下的热效率在70%左右,如果有这样的两种空气进行热量交换,结果参数会是什么样子呢? 400m3的换气机室内空气温度45度,相对湿度90%;室外是-12度,45% 这不是一般情况下的热量交换,我有点弄不明白了,大虾们帮帮我,谢谢!