中央空调
30.7 万条内容 · 812 人订阅
阅读下一篇
新风换气机在一般条件下的热效率在70%左右,如果有这样的两种空气进行热量交换,结果参数会是什么样子呢? 400m3的换气机室内空气温度45度,相对湿度90%;室外是-12度,45% 这不是一般情况下的热量交换,我有点弄不明白了,大虾们帮帮我,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句我个人考虑可能是因为下面的原因:
1、排风与送风不同,送风要保证每个送风口的静压应大致相同,所以做成渐缩的样子,而排风如果做成渐扩,会造成每个风口的静压差增大,增加风阀调整难度。
2、排风风速很高,如果末端也选用细管,那么风机的全压就要选很高的,其运行费用要升高不少。
先想到这两条,大家还有没有别的意见。