土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于CT送负载

关于CT送负载

发布于:2005-11-01 17:34:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
CT送负载是否必须要解开二次侧的接线,如果不解开是否会有电流流入CT而不流入线路中?听说有的CT会有电流流入CT而不流入线路,这可能吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    2008-01-13 16:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • william.lau
    william.lau 板凳
    CT(现在叫TA)正常工作时二次侧的负荷是表计或其他电器设备的电流线圈。因此,工作在近似于短路状态。所以,二次送负荷时只有确定接线正确时才能够把二次短接线坼开。
    如果不解开的话流人二次仪表的电流会大大减小。
    2005-11-01 19:05:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机转子绝缘测量方法

我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。