土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机转子绝缘测量方法

发电机转子绝缘测量方法

发布于:2005-10-30 20:04:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangluyu01
    wangluyu01 沙发
    来看看,学习了:)
    2009-09-24 14:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • ljparadise@co163
    谢谢,解释的很好
    2006-09-12 17:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机电压突然下降再突然上升问题

本公司外资企业,自备热电厂,青岛6000KW机配湖北南银WLT-98A励磁系统,运行时间近3年。发电机出口电压10.5KV,近段时间经常出现无缘无故的突然降电压再强行励磁升电压现象(最低电压降到8.2KV,然后在1两秒钟的短暂时间内自动恢复到运行额定值10.5KV)。 由于电压的突然降低,造成变频器设备全部过流跳闸。但该励磁装置改为手动运行时没有该种现象。不知什么原因?如何解决?请各位兄弟姐妹多多指点。

回帖成功

经验值 +10