土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现有PKPM0.2Q如何调整?

现有PKPM0.2Q如何调整?

发布于:2010-07-22 20:30:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做一个18层框剪小高层,底下2层按0.2Q调整,PKPM柱内力放大了接近4倍(同事们以前是让程序放大到2倍便不再调整),好多梁出现超筋(其实按理论计算,框剪确实在底部框架受力很小,接近于0.,故按规范框架作为2道防线,内力调整可以理解)。但是目前PKPM是将所有梁均进行了内力放大,包括不与框架柱相连的梁。想问问同行们是怎么处理的。我目前是将部分梁点成了连梁处理了,虽然这样做不合理,但也是没有办法而为之。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangli-2006
    yangli-2006 沙发
    路过,学习
    2010-08-11 10:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • skysunbin
    skysunbin 板凳
    记得不是所有的都要调整0.2Q0吧,在这里还需要调整吗?高手指点下!
    2010-08-11 08:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:嵌固端如何确定

四层框架,地下一层。地下室为混凝土外墙,我按地下室层数为0 和 土层水平抗侧力系数的比例系数为0 分别计算。地上一层与地下室侧移刚度比值为0.08左右,此时我把基础当做嵌固端合适么?如果地下一层为嵌固端还需要满足 抗规6.1.14条吧?结果如下:===========================================================================

回帖成功

经验值 +10