只看楼主 我来说两句谈谈我的看法:
1、过加热器的湿蒸汽,质量没有变化,温度升高。原有的水蒸气还是水蒸气,温度升高了也不会再发生相变,所以它的含湿量是不变得。而温度升高后,饱和水蒸气压力或者是容纳水蒸气的能力上升,相对湿度下降。
2、干蒸汽加湿,直接增加了空气中的水蒸气含量,含湿量必然增加。至于等温是一个近似的过程。
回复 举报
第一次听到 有这样的书吗 给我介绍介绍
回复 举报