我们最近做的一个课程设计,这是我做的,前辈高手们,能不能评价以下,是不是很差劲?

1130782388179.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民不懂高压电

    机组的选择是按我算出来的冷量*1.2左右去选的,不知道可不可以?


    选择1.2的冷量系数,应该是可以的,
    选择理由是由于标称进风参数与实际进风参数不同及盘管的结垢等原因。
    2005-11-03 12:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳


    一般是以8M/S以下,但商场背景噪声大,只要空调箱压头选得到,偶觉得10M/S没什么问题.
    2005-11-03 00:08:03

    回复 举报
    赞同0