土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调速,启动电流应为多大?启动时间应为多少?

变频调速,启动电流应为多大?启动时间应为多少?

发布于:2005-10-31 21:48:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频调速,220KW8级电机,额定电流250A,启动时负载为二分之一的额定转矩,启动电流应为多大?启动时间应为多少?
如果上述情况下启动电流为550A,正常吗?为什么?如果不正常,是什么原因?我记得,变频调速,启动电流只有额定电流的1.4~1.6倍。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzg596
    zzg596 沙发
    你可以根据负载形式来调整V/F曲线,从而提高转矩,限制起动电流。
    2006-07-31 19:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    正常,一般为二倍左右,启动时间根据负载惯性及工艺要求而定.
    2005-11-01 09:37:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

22KW是否可以直接启动?

最近做一个供水工程,其中有两台22KW离心泵,我查了有关资料和一些产品目录介绍15KW以下可以直接启动,我就选用了软起动。可是审核我设计的老工程师和其他一些专家给我说30KW以下都可以直接启动。不知应该以谁为准?