22KW是否可以直接启动?
22KW是否可以直接启动?
最近做一个供水工程,其中有两台22KW离心泵,我查了有关资料和一些产品目录介绍15KW以下可以直接启动,我就选用了软起动。可是审核我设计的老工程师和其他一些专家给我说30KW以下都可以直接启动。
不知应该以谁为准?
发布于
2005-10-31 19:12:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
zhm1228
可以直接启动,不过要设计上重载保护,用延时继电器
2006-11-01 16:03:01
来自 PC
评论
举报
huwei006
变压器的容量够大,多少千瓦的都可以.我见过最大的180KW.高压的10KV的450KW.